[Shutdown] Problème avec l'horloge ? (résolu)
Publié : sam. 07 août 2010, 10:32
Salut à tous,
Alors voilà, la commande shutdown ne fonctionne correctement que lorsque le temps d'extinction est "distant" du temps actuel d'un multiple de 60 minutes ou d'une valeur inférieure à 60 minutes.
En gros s'il est 12:00
shutdown -h +1, +2, +3, ...., +60,+120,+180, etc... marcheront, mais pas +122 ou +183 par exemple
ainsi que shutdown -h 12:01, 12:02, ....13:00, 14:00, 15:00, etc...
Mais parfois c'est plus aléatoire et certaines valeurs entre 0 et 60 ne fonctionne pas
En fait dans le cas où ca ne marche pas, il n'y a pas de message broadcaster sur la console qui dit que le système va s'arrêter et effectivement l'arrêt ne fonctionne pas.
Apparemment la commande shutdown est fournie par sysvinit, ceci expliquerait cela ?
Assez embêtant tout de même, d'où pourrait venir cette perte de précision ?
Alors voilà, la commande shutdown ne fonctionne correctement que lorsque le temps d'extinction est "distant" du temps actuel d'un multiple de 60 minutes ou d'une valeur inférieure à 60 minutes.
En gros s'il est 12:00
shutdown -h +1, +2, +3, ...., +60,+120,+180, etc... marcheront, mais pas +122 ou +183 par exemple
ainsi que shutdown -h 12:01, 12:02, ....13:00, 14:00, 15:00, etc...
Mais parfois c'est plus aléatoire et certaines valeurs entre 0 et 60 ne fonctionne pas
En fait dans le cas où ca ne marche pas, il n'y a pas de message broadcaster sur la console qui dit que le système va s'arrêter et effectivement l'arrêt ne fonctionne pas.
Apparemment la commande shutdown est fournie par sysvinit, ceci expliquerait cela ?
Assez embêtant tout de même, d'où pourrait venir cette perte de précision ?